冷库降温差,请师傅给分析下

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3P谷轮全封闭压机,F22冷媒,13立方冷库,380V电源
( D$ S: l7 P- T& T# {! x% f目前的情况是,降温只能达到-2℃,要求达到-18℃,低压0.16Mpa,高压1.35Mpa,膨胀阀45°结霜,蒸发器,回气管,膨胀阀外平衡管,都结霜;但库温始终不降。另压机启动时,调节膨胀阀(开度增大时),低压一旦升到0.2Mpa以上,压机回气阀门处马上结霜,压机从回气阀处开始结霜,整机变冷。请教下师傅,这样的情况,是冷媒多了,还是膨胀阀开启度过大。另外该怎么调整,让冷库能正常的运行,达到要求库温,麻烦说详细点,非常感谢!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:18 | 显示全部楼层
跟我们的冷库差不多的现象啊,是新装的冷库还是旧的啊?以前制冷怎么样呢?
& B0 [4 e2 S, n1 S       
) t, y* j0 ^! r7 F学习中……

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:18 | 显示全部楼层
是不是霜结的太厚了,要除霜啊

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:42:19 | 显示全部楼层
注意除霜了,是台用了3年多的旧机器

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:20 | 显示全部楼层
试着 调小膨胀阀低压调到0.1MPa左右