老师好:
3 h' h# g; n1 y       
( w6 l: k. v+ p% \  ]% K) J' f& i$ X' ]8 a
        , Q! T1 }- B! M% p
酒店冷库用谷轮压缩机3hp,R22制冷剂,现在库温设定-10度,到0度时下不去了,此时低压2.5KG,高压23KG,膨胀阀结霜,压缩机回气管处结露,是什么原因,请帮忙,谢谢!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:01 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜,说明阀存在堵塞或阀过小,所以制冷温度下不去。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:02 | 显示全部楼层
压力太高,检查冷凝器,或22多。或伐放大了。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:03 | 显示全部楼层
请问膨胀阀结霜的情况是怎么样的,是整个阀结霜还是只有半个阀结霜?

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:04 | 显示全部楼层
45度处结霜吗

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:06 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜应为45度斜面,如膨胀阀全部结霜是膨胀阀滤网堵塞,拆洗膨胀阀滤网,如为间息性堵塞为冰堵换干燥过滤器。
* t6 H2 ^& d% H' F5 z* X- q9 a        : ^5 `3 Q5 Q% ^- R+ l* H, A5 a
现在的情况不象膨胀阀堵,因为蒸发压力高,2.5KG对应的蒸发温度只有-10度左右,库房不可能达到-10度。要达到库温蒸发压力必须在2KG 左右,先调到2KG等运行30分钟后再观察回气管结霜情况再细调膨胀阀。: k' [  r- A& F4 ]  Q. m
        1 x% U+ T- }: Y- I* d
高压23KG如是风冷的差不多如水冷的说明冷却水量不够或制冷剂过多。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:07 | 显示全部楼层
冷凝压力太高了,环境温度多少度?要不是F22多了,要不就是散热不好。