[求助] 师冷库设计问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-1-26 10:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在想建一个150立(50平方)的直冷冷库。要求温度-18度。采用12MM的铜管做蒸发器。在库的上面和四周贴管,请教一下,需要用几个膨胀阀比较好?多大的冷冻机适合?麻烦您了,谢谢。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-1-26 10:40:41 | 显示全部楼层
给你一个参考资料: 2 }) O! T1 c" c) ]6 J7 X
0 z; g& |5 `4 a& E, C' A3 y
冷藏库单位制冷负荷:; J" A5 U9 W7 o: p! Z% k
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃) 制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨0 C8 S/ d; F( n$ x* G' S4 |
250吨以下冷库(-15℃~-18℃) 制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨
: k$ t4 ?( C/ |$ g4 ^4 ] 500T~1000T冷藏库(-18℃) 制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨! b4 y  V' d5 l- T& q4 ^( k
1500~3500T多层库(-18℃) 制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨# s# k- B/ E& ^# I' k
4500~9000T多层库(-18℃) 制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨
/ t% j3 }& y: z9 C! B
' N1 T0 m' w" V0 \& T* ~冷库库内净面积与配管表面积之比:
' y/ h0 Y# ^" M9 ]* b8 c# [/ \! W 速冻:1:10~1:11$ w! k) x5 _+ o2 \
冷却:1:4.2~1:4.8