看了很多膨胀阀有关的调节开关大小,真叫人寒心,多数人误人子弟

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-1-26 10:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看了很多膨胀阀有关的调节开关大小,真叫人寒心,多数人误人子弟。我来介绍一下中央空调外平衡式热力膨胀阀调节开关大小。我们顺时针调节时,膨胀阀弹簧力度减小说明增加了开启度,反之逆时针调节时,膨胀阀的弹簧力度增大,即减小了开启度。过热度一般2-8之间为正常。而冰柜呵冻库的膨胀阀恰好相反。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-1-26 10:39:54 | 显示全部楼层
这个一般的操作工、维修工都会调节的,不可能连这个调节原理都不懂。