冻库制冷效果差急...急请大家帮忙看看是什么原因

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-1-26 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冻库是3米宽4米长二米五的高度R22的制冷剂5匹的泰康压缩机库内是排铜管的只降到-14度就降不下去了起先是用一个¢5.0的膨胀阀看库里是两排管的所以又加了一个相同型号的膨胀阀效果还是一样的高压是1.25左右低压只有0.05MP回气管到压缩机的进气阀结霜几分钟又化掉了每隔几分钟结霜后又化了如果把膨胀阀调大一点压缩机上就马上结冰了请各位师傅百忙之中抽点时间分析一下是什么原因啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-1-26 10:39:23 | 显示全部楼层
还是膨胀阀没有细调好!

classn_11

 楼主| 发表于 2008-1-26 10:39:24 | 显示全部楼层
谢谢老师请问这种情况膨胀阀是该调大一点点还是该调小一点点呢低压那么底会不会少雪种呢你认为有必要加一个膨胀阀吗?