还是关于LG3匹柜机制热问题。LP -S7131DT输入功率2850W额定电流14.5A最大输入功率4300W最大输入电流20.5A。设计压力:高压2.4MPA,低压1.1MPA.5 o# Y' Z( N4 t( E7 S) j4 ^- p
       
  g- W8 s- i% ]! J% i' d2 _& I+ F: d为了这款空调我花了不少时间!现像就是开机制热:先是除霜。后进入制热状态。室外风机转3分钟就停两分钟。
/ h; @1 v3 B7 O% @* I- Z' A          X" V6 m. J4 \0 J  X6 _/ q
问题一:这是不是正常状态?
' o' ?- s8 V$ Z  X$ h" Y, P       
1 k" q+ V9 s4 y1 `  A- f: j; J6 Y问题二:同一款空调我公司有十几台,有的是这样的状态,有的是除霜后一直外风机都在转!(相同的环温下)到底是那个状态是正常的?% D+ M" C" t% I' \8 r5 N
       
+ j. @' a; ]  f" \我试过几种方案:把风机一直转的电源主板和控制面板拆换去会转下转下的机上试机,还是会转下停下,把全部感温也换了都不行!这些空调全都是制冷正常的!0 p( `: A! C$ f: [
       
% U4 W3 W! X: d7 H ' D" }) t& {: d% T6 c7 b
       
; M1 U* k% N* N
# j: E& I8 h* @+ R4 A. F' t        & c2 t( N8 [# A) ^
为了方便研究这个问题,我在公司搬了一台全新的机子装来研究试验结果如下:
1 _, [0 p3 T* w0 F+ r- o. Y       
* `* e8 ^! V7 \" [4 R" K% e$ k- R室温20度,室外温度15度。开机电流13.5安,压力17公斤。除霜状态结束后运行电流慢慢上升到15安压力22.1公斤,室外风机转3分钟停3分钟。一个钟头左右后电流上升到23安,压力26公斤!
* ?; W3 \; N8 ?5 y       
, g+ e" e. ]( T; g其间室外风机转电流就慢慢上升到23安左右,压力26公斤,室外风机一停下来压力慢慢下降到17公斤,电流降到13.5安。外机滴水很多,制热还算良好!! S- O% i0 x' o' o8 C9 P; R$ n$ e- [
        ! _) p- f! ^. T9 a1 G6 D% F3 U
, A# V5 E  c; R9 ^/ h+ K
        , S( I  D7 j+ u; T3 W+ j
中午再试机:室温20.度室外14度1 ?6 G% R. |( S$ X4 e5 I$ k
       
3 ?0 R/ h( n# {' n停机明显比上一次少了很多,室外风机转了十几分钟才停3分钟。
3 j  I  ?# O# _7 }* T1 r& }4 |        1 g( e) \5 w5 M4 K6 r3 ?$ L
制热也算正常