空调如何抽空啊

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大虾 空调不用真空磅如何抽空啊 小弟在此谢了啊

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:08:55 | 显示全部楼层
用上吸奶的力大力吮!

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:08:56 | 显示全部楼层
用冰箱压机做一个

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:08:57 | 显示全部楼层
用空调本机抽空:松开高压管。开机,用手堵住高压管出口,直到高压阀出口没有空气后。同时工艺口连接安瓶,打开一点阀门,再快速连接管路。

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:08:58 | 显示全部楼层
小空调可以用4楼的方法,但3P以上的空调就不能用了,会烧压缩机的。

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:09:00 | 显示全部楼层
不行 。快速 ? 你说说快速到底多快 还要焊管 再快也假 。 可以这样做唯一一办法就是 把空调外机拆除铜管。 把低压接喇叭口的管口堵住 用加F口连接压力表 。 再连接F瓶 。开机。 打开高压口 然后从压力表连接上加F 几秒 重复几次 达到排空目的和标准后关闭截止阀 再加注F 然后内机再重新连接排空 建议还是得找个正空泵7 D1 R' l3 T' g% d. @0 N
       
3 J& F. @5 ~- S4 r+ S 怎么说这也不是个长远之机

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:09:01 | 显示全部楼层
制冷状态下,关闭进气阀开机,打开出气阀。3分种左右从进气阀加入F 冲入气态F,一分钟后关闭进气阀,再过一分钟关闭出气阀。OK.

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:09:02 | 显示全部楼层
楼上说的各方法,都不能把空调冷凝器里的空气用压缩机抽出来,都得用制冷剂顶出来的,所以空调不能靠字身的压缩机抽空,上面说的只是抽了储液罐里的空气而已。

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:09:03 | 显示全部楼层
以下是引用yjj414938628在2010-8-5 21:52:49的发言:3 P  ]6 b0 L9 u- }9 K
                3 p% x! ^5 o" H. H9 c  h5 J5 w2 h
楼上说的各方法,都不能把空调冷凝器里的空气用压缩机抽出来,都得用制冷剂顶出来的,所以空调不能靠字身的压缩机抽空,上面说的只是抽了储液罐里的空气而已。1 j! i0 y" Z7 s* v7 x& m" O' I4 p
       
" G4 j  A% K8 R4 _" q8 j/ e不错不错,!!!!!!!!!!!

该用户从未签到

发表于 2014-8-10 16:48:44 | 显示全部楼层
楼上说的各方法,都不能把空调冷凝器里的空气用压缩机抽出来,都得用制冷剂顶出来的,所以空调不能靠自身的压缩机抽空,上面说的只是抽了储液罐里的空气而已。