5P美的Midea 机外机没反应

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-7-8 08:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个5P的机内机一齐正常...% R3 q+ c6 m  [' Z0 m$ x) B. u# \
外机一点反应都没有...$ ]  ]% [- _; b8 l, e0 h, f
内外机线路板都换过..* }# y" q/ X+ i% V% q9 P! h. D( o
压缩机正常风扇不转.., D) h7 ]- W6 g, b5 @# \
希望有高手解答

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-7-8 08:37:06 | 显示全部楼层
内机会不会工作?你看看是不是相序反了。

classn_11

发表于 2009-7-8 08:37:08 | 显示全部楼层
内外机接线正确吗?如果接线正确从后级一直向前查

classn_11

发表于 2009-7-8 08:37:09 | 显示全部楼层
重点检查为风机,测量风机的电阻值是否是启动绕组+主绕组=总阻值,查风机电容。这两项均好查内机板是否有运转电压输出,如有查内外机连接线、如无查内机管温和室温传感器。

classn_11

发表于 2009-7-8 08:37:09 | 显示全部楼层
相序错了,调一下试试