|
楼主 |
发表于 2009-7-8 08:27:46
|
显示全部楼层
我先说说三菱电机通讯故障的检修方法,首先出现通讯故障有以下几个方面的原因:
7 x8 u7 y* |) E* I; e: [- x/ W; h , s# L+ y2 l. R
1 内机主控板坏;. ]$ ~' H {% ^* A$ m9 o
0 B) Q8 Q, k% u9 J3 C 2 外机主控板坏(限流电阻断开);
/ V# F1 V# d9 N2 r ; p+ d( I+ k! R
3 内外机接线错误(任意一根线接错或断开);
! J# ^) l& y: _0 r5 ]; w; p
2 n! K2 x/ y6 f+ n 4 室内外连接线故障.( C7 J! Q p5 E1 E# C) h z
( G* U( ]. z# P+ J! J
变频机的通讯是双向通讯,开机后内机延迟3分钟后向外机供电,外机主板得电自检再向内机发出正常信号,内机收到外机来的信号后再才发出开机指令,所以信号在传输过程中任意一个地方受阻都会出现通讯异常;! B3 _6 u z- ]
3 L/ R- a& P2 X- s3 n 具体的判定方法:
0 B0 i# t/ F9 T* j( ~; ] " ~' l- h% r7 r r( y6 N8 P2 u
1 将室外接线端子<3>和<N>短接;
( _% [) E; d5 [$ z- u+ ? % W* n9 w5 a2 p/ u& e
2 用遥控器(故障恢复模式)启动空调,3分钟后查看外机变频板上的LED是否有重复快速闪烁(在3分钟内间隔2-3S),3分钟后LED闪烁6次?如有则室外电路板正常,如没有则室外电路板异常;" D8 c, }: O$ `
/ M" F+ A4 u! C8 a" ?# b' M 3 如室外电路板故障则检查限流电阻是否完好,如完好则判定室外变频板故障;
$ B8 j) Z, M; ], b( M4 d. ~3 J
& |# z! ^; w1 O9 N 4 如室外电路板正常,则检查室内外连接线的绝缘和接线是否正确,如完好正确则判定室内电路板故障.& d& V, P: r/ V
- h4 W+ T$ P! U" t9 @, R3 R( |
连接线坏引起的通讯故障在三菱电机的机器上也是最多的,主要表现在UV,TV和VV的机上,UV的冷暖定频机上是最多的,换线即可解决问题.
7 B7 {! @/ k7 b- [0 N 3 g8 T$ P, E9 o# V% x" T
以上是我平时积累的三菱电机检修通讯故障的一些经验,希望能对大家有所帮助! |
|