|
楼主 |
发表于 2009-7-8 08:25:02
|
显示全部楼层
故障原因:检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路. - w1 f$ Y2 C# O
检修方法:更换PC3光耦试机正常.
8 s; P) j, t) \' ?& I5 V% u. k5 F维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常.
2 d/ f/ U! R' b! p7 F a- z/ a3 q8 A3 [0 i
机型:KFR-12002LW/D
~$ w4 X2 e Z( M9 E3 ?故障现象:整机不启动,显示屏无任何显示 # z6 t" ~% y* [! [ _
故障原因:一、机器本身原因,a变压器坏、b内机板有故障、c显示屏不显示;
1 H0 h S. u; G1 F( q. A二、电路原因,a电压异常导致烧元件 b安装时,线路中火、零、地线混。 - k: L' l L; i& h3 K5 m
检修方法:刚买的机器,打开室内机,检测变压器初级开路,插电不开机,检测火、零两线电压值216V,用户家电压都是230V,换变压器试机,内机继电器刚吸合,显示屏一闪,自动关机,更换内机板,故障依旧,最终怀疑是电的问题,一查安装员误把地线接做零线,但地线没接地无回电,调整线路。 % U: Q1 F4 Z9 Z; `' m
维修经验总结:一定要注意室内机零线,类似故障,首先检查火零电压电路问题,室内机零线错接的问题,a室内机错将火线当零线,将烧变压器,甚至内机板;b零线接成地线,空气开关会跳闸;显示会一闪一闪自动关机;正确接法火零线220V。
+ `$ b& ~2 B' D7 I" Z3 f/ A7 d% k% X+ W
机型: KFR-5001LW/BP
) e3 Y0 c3 W/ S; E5 m7 j故障现象:整机不工作
( U3 r# Z; r' _4 v P故障原因:查看发现空调在制热时始终待机,按故障自诊断显示“5”通讯故障,用万用表测量一下外机有没有电,内机给外机送信号,说明内机没问题,初步判断外机大板坏,更换外板后,试机正常,但停机上外壳后,再试故障依旧,怀疑新件可能也有问题,就重新更换了一块大板,试机还是不行,说明不是外机控制板的事,最后发现硅桥的两根线和说明书上的颜色不一样。
( `/ k4 W. E/ [检修方法:重新整理线后恢复正常。
, m& ]% a( H) o机型:KFR-120LW/BD
$ }( W, ~" f M* S故障现象:整机不工作
! T: l3 @6 [2 d; N. j故障原因:查看发现空调在制热时始终待机,开机显示屏没有电源显示,机器没法启动,检查用户家的电源都正常,初步怀疑可能是内机变压器坏了,但测量变压器没问题,可是机器通电后还是不过电源,过了一会后,发现10-27电源灯亮,得知内机板热敏电阻可能有故障,在测量热敏电阻时,发现内机板和显示屏之间的线断了。
5 _# P6 C( E4 j0 p检修方法:重新接好线后试机正常 2 G! B2 R$ E7 t+ J
$ U( v; U: E% \. A
机型:KFR-3301GW/D ! e4 A. l, `( O4 c0 J3 K
故障现象:室内风扇风速时高时低 * F3 l0 Y% `4 O: c- N) {* N
故障原因:室内机管温温度传感器的作用是采集室内机管温温度信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温温度传感器在制热运行时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表现出来,当管温达到某一温度值时故障现象才表现出来.改变了温度传感器的位置也就相应改变了阻值的大小,从而控制风扇转速. 3 e8 v2 A7 n8 u% y
检修方法:开机风速正常,运行20分钟后风速忽高忽低的现象,并随着运行时间的增长故障现象越来越频繁,测变压器和风扇电机正常.再测风扇电容也正常.再次开机故障现象重复.停机,测室内室外管温传感器正常.试着把室内管温传感器向上提取一些,运行40分钟后出现上述故障现象.再试着把管温传感器提取1/2运行60分钟后出现上述故障现象,将温度传感器全部取出别在室内机蒸发器弯头处,运行2小时后情况依然正常.
4 z5 c) q, I* @, I维修注意事项及经验总结:改变原管温传感器安装位置是在制热时采用的,若室外温度降低后是否会影响化霜,以及相应延长了开机待机时间(7至10分钟)易造成用户心理压力.不如改变其阻值使之温度变化迟钝一些,待夏天制冷时会不会有影响呢,有待进一步观察.。研发部曾在网上公布了KFR-3301GW,KFR-3201GWCPU更换的技改通知,目的在于降低室内风扇运转噪声,实质上是在降低其转速,但其改变的是CPU内部的原读写程序,此例改变的是管温传感器的位置,出发点不同,目的是一样的.
. ` K/ Y1 c' v( K! A
. Z4 ?, {1 d I5 |6 j2 |4 {% b机型:KFR-45LW/D
; |; y6 \! G) D6 {4 _9 g故障现象:空调器长时间开机制冷效果差
3 n4 _& e1 c/ a; B* ?" k+ }故障原因:开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口温度为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映不如刚安装时效果好,检查风扇电机运转正常,但出风口风量过小拆开室内机后发现室内机蒸发器上有油泥状的污垢,严重堵塞内机出风口,大大降低内机蒸发器的热交换,导致冷气不能良好的通畅清洗蒸发器后,重新开机恢复制冷。
u+ b# m0 A9 N6 a检修方法:清洗内机蒸发器 # y0 \' p6 S9 U1 W
2 L9 H* C) u0 D" r# Y机型:KFR-3201GW / v# _ W8 V! ~0 O/ l- H# E. _
故障现象:新装机器内机有很强烈的高频噪音
: G5 R8 U- Q/ g5 a2 n故障原因:根据噪音情况应该从以下几个方面着手:1、压机振动产生的噪音;2、墙体不牢固,支架安装不平稳造成;3、内机挂墙板不牢;4、内机安装不到位。检查时发现由于安装时管路拉得太紧使噪音由外机振动传到室内机蒸发器共振时产生的噪音,再加上制热时压力较高,所以在制热状态时噪音越来越大。 检修方法:调整管路后故障排除。, w3 f4 C9 \. H+ }$ O, D
/ F' v, |: m& e V. E8 K机型:KFR-60LW/BP 2 W6 q8 \$ k7 o
故障现象:柜机内机工作, 外机不工作
% g+ Y9 S$ z( v" e: g故障原因:用户反映空调制冷效果差,上门检查机器为内机工作,外机不工作。经检查内机输出电压正常,测信号线与零线之间表针有摆动,说明已有信号输出,怀疑为外机故障。更换外板后故障依旧,检查各端电压正常,因此怀疑到可能为室内板输出的信号错误,帮更换内机主控板,试机故障依然存在,后经仔细分析信号电路,怀疑为接收头接收信号错误。这时有两种可能:一种为遥控器发射信号错。另一种为接收头故障。先更换遥控器后故障依旧,更换操作面板后试机正常。 9 I- d' K/ r) g3 @0 [
检修方法:更换开关面板. v7 @# K2 M3 `; Y9 @+ }
# d" E7 b3 @5 o+ G7 y
3 m6 a8 n6 w) c( d4 a机型:KC-19/A
: `1 K7 ~+ p7 J6 G- P; h故障现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度。
1 `+ }, g0 F; N1 f- a) j故障原因:此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定在北边墙上,当外界温度较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外温度传感器一方面被冰块包裹,另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后,外风扇转动时后面没有进风,在风扇叶背面两边形成涡流,更加速了冰块的凝固,使温度变得更低。室外温度传感器受以上两个方面的影响,当然显示室外环境温度在零下十几度之间。
/ _& Y- R0 J; L& O% q3 V检修方法:1、由于北边见不到阳光,气温低,最好改成在南边安装。
D& l, P$ X+ h1 R" g1 @2 y2、移动室外环境温度传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减小涡流影响。 6 L% U5 X/ Y' a( O
3、改变E2PROM,使除霜时间加长。 % Q$ D$ Y ~; F( J5 I3 [
3 { b5 I8 e( [" }
机型:KC-19/A
7 d0 l4 X. `4 G$ f0 d( L( X |
|