一台美的Midea 32挂机,去年安装半月后不制冷,检查是连接管漏.修好不久又不制冷.再查压机坏了.线圈烧了.又换压机.去年制热很好.但昨天用户反应又坏了,去查还是压机线圈烧了. 我真是要晕了!!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:38:23 | 显示全部楼层
连接管漏后系统是否有水分?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:38:24 | 显示全部楼层
我去年换压机时用氮气吹过系统的,水份可以排除.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:38:25 | 显示全部楼层
可能是:- r$ `$ w* q9 g- o/ ~. g& T
        - _1 d% G* G- z0 h) |( n
1:压缩机质量不好,
8 S, Y6 z3 q. M        " q0 K5 P3 F( x  c8 W  v6 g* S
2:运行电容不良,) L( S( o$ @# S6 z8 g& H
       
3 m* w! O6 y: B+ n3:电网电压不稳或接触不良。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:38:25 | 显示全部楼层
管路有问题。是折了管还是有点堵

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:38:26 | 显示全部楼层
管路冰,脏堵.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:38:27 | 显示全部楼层
应该注意管路里是不是有回油弯,排除电压电源

该用户从未签到