维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 347|回复: 13

冰柜盘管后 霜走到三分之一就不往前走了??

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冰柜(压缩机125W)重新盘的标准铜管后 开机运行半个小时后 霜走到三分之一就不往前走了??毛细管一开始有二米来长 后来又去掉一米 运行后结霜也是不怎么好 请各位高手给我指点一二 ??? 谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:06 | 显示全部楼层
系统氟加得够吗?压缩机的压缩效率怎样?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:06 | 显示全部楼层
请报出具体数据6 i' z8 A4 P4 x2 P/ }6 b" o
        6 w. R% ]* ^0 B' j
盘管长度,毛细管直径,低压压力等等+ S7 [- b$ r4 [9 l
        " h1 B" W1 i' k
数据越多5 ^$ F" ?# N+ g; C
        9 {( b8 T3 o4 J: U
判断的依据越多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:07 | 显示全部楼层
如果没封,建议再加氟.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:10:08 | 显示全部楼层
各位师傅 毛细管 一般大约是多少米啊 ??
5 \) D. T, Q' K: p* g$ s7 L! h8 ?        % Q/ N. r! a( ~5 u
是毛细管长一些 结霜快一些 还是短一些结霜快???

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:09 | 显示全部楼层
请考虑压缩机效率于毛细管长度。3 x- n  a8 O* ?$ E5 W" z! c
       
, Q) t- K' y1 r+ j' {5 H- B, ~7 @# {我碰到过压缩机效率差,只能制冷到零下10度左右不停机,起动时压缩机噪音较大。' W4 T( T1 r% w
       
! R; q# T. F+ i+ y3 |% M1 W毛细管最好用原来的,重新盘管后制冷性能跟原来差不多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:10 | 显示全部楼层
请考虑压缩机的排气量.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:10 | 显示全部楼层
毛细管长度于压缩机功率有关联的
, z3 [, f( a  Q- N7 L+ ~: r       
) t& ~& z" V& ?2 f# O) ^0 x还于毛细管径有关联( w$ ^* o% K# j
        % d) ?3 y: T  E5 i
最好的用他原来的毛细管,不要变动

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:11 | 显示全部楼层
毛细管是关键.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:12 | 显示全部楼层
测一下高压是多少,应该是1M-1.2M左右.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:13 | 显示全部楼层
毛细管最好是3——4M

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:14 | 显示全部楼层
毛细管径管长以压缩机有关,节流后高压为1—1.2MP。前题是压缩机好。
) L# P+ x5 E% L' N8 x% F. j

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:15 | 显示全部楼层
可以找到原来毛细管,用原来的.

该用户从未签到

发表于 2014-11-5 20:03:47 | 显示全部楼层
谁能送我几分啊  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-24 04:39 , Processed in 0.492782 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表