维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 285|回复: 12

连烧3个压缩机不知那里问题

  [复制链接]

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一通宝6门冷柜原故障为制冷效果差.上门检查发现回气管.焊口有油寂
3 ^1 l4 }8 G; u! C7 T/ @        " Z* P: K5 }9 b0 A6 Y! S
于是补焊加F6天后完全不制冷.在上门检查压机无排气原压机QD110的换起QD142后用了5天又不制冷了# k5 g) V. N% p& \  S8 @
       
) W# o4 n; ~% H, S+ X0 D9 J2 f在上门检查压机烫手冷却后还是起不起.压机坏.又换起同型号压机用了7天又不行了.在检查压机对地短路了.用的是R134的加的是R12的至今未查出原因.请各位帮忙分析一下

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:05 | 显示全部楼层
如果是万胜的QD142,你还是别用为好,我都不知换了多少个,这个型号我真的是怕了,后我的改用QD168到现在为止还没有问题.
+ m* P* h7 D+ n9 n  D, [$ {       
: v5 r' Y# O# e: X$ E- l. u6 k) S说你的6门柜用280W的压缩机功率应该是小了,乘以2还差不多,制冷我也是初哥,见笑了

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:06 | 显示全部楼层
谁叫你把R134的系统加R12的?这是一个方面的原因。& M, z7 n' m( F1 Z( P; O
       
" r. x* x! Z. q7 ^6 D. \; [压缩机的质量、散热问题、加氟量的问题、冷柜是否能自动停开机的问题!

classn_11

 楼主| 发表于 2010-6-10 03:35:07 | 显示全部楼层
是万胜qd142.压机换起后比较发烫.冷凌器也不脏.加装了一个60W风扇散热温控器没问提加F也没过量.R134.我门这都是用R12带换从未出过问题.

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:08 | 显示全部楼层
我和你们有同感,万胜的压机温度都高,而且很容易坏,我至少换过五十个了都是那样,没有遇到一个能用上一年的.

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:09 | 显示全部楼层
会不会是制冷剂的问题。

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:10 | 显示全部楼层
你是不是换小了

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:10 | 显示全部楼层
制冷剂问题,或所换压缩机问题,再看看工作电流是否正常

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:11 | 显示全部楼层
卖出万胜的压缩机100个.有30多个发回工厂.你说是什么原因.........

classn_11

发表于 2010-6-10 03:35:12 | 显示全部楼层
好像万胜不能卖全新的压缩机,他和冰箱厂家有合约的,他卖出来的都是翻修的。
发表于 2010-6-10 03:35:13 | 显示全部楼层
胡说八道,R134更换R12后其系统根本不匹配,不只是用多大压机的问题,R134和R12不能代换,为什么???????????????????、用油不同因为R134和矿物油会起反应所以是采用脂类油。这台机器会被你玩死滴
发表于 2010-6-10 03:35:14 | 显示全部楼层
是不是有堵的现象呀
发表于 2010-6-10 03:35:15 | 显示全部楼层
以下是引用xuzuohong在2009-7-24 19:04:00的发言:' I$ r, Z* f# n! }7 n
是不是有堵的现象呀        
' W6 a0 ?; j8 \) @' L" d一段时间后会有堵的现象,经过处理可以避免(用四氯化碳冲洗等)就是不堵系统也不是匹配状态,效果就不好说了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-15 10:36 , Processed in 0.272557 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表