保鲜柜从盘管的问题

[复制链接]

classn_11

发表于 2010-4-28 02:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台2.1*1*0.2米的保鲜柜,跟以前的管路走用了22米8MM的管,毛细管用1.5m跟原机一样大的,做好后制冷不是很好,加F应也差不多,低压0.1左右,请教下各位师傅,急啊帮帮忙啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-4-28 02:05:37 | 显示全部楼层
更换毛细管必须保持高压有1.2~1.6个压。

classn_11

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:05:38 | 显示全部楼层
没法我把原的毛细管拆了有3.5M啊,那只有加到3.5M试下了

classn_11

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:05:38 | 显示全部楼层
毛细管做成原来样长但制冷很慢,效果不是很好啊,

classn_11

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:05:39 | 显示全部楼层
各位师傅们,如冷凝器不变。蒸发器22M8MM的铜管,压机240w,怎样才能使温度-10度下

classn_11

发表于 2010-4-28 02:05:40 | 显示全部楼层
盘管应比原管长些,保证蒸发面积,毛细管1.5~1.8m长足够!把氟量加准就是了。