" [7 ~/ q6 t2 n# R6 }3 P7 M. k: e有谁知道烟感探头的12V供电按照标准应该怎么搞吗?正负两线用多芯的信号线连接可不可以?会不会有不安全的隐患?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-11-23 00:54:42 | 显示全部楼层
如果是总线控制的光电感烟探头,两线制的既是电源线又是数据线,需用1.5m2.双绞线
发表于 2008-11-23 00:54:43 | 显示全部楼层
同上家说的差不多

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-11-23 00:54:45 | 显示全部楼层
12V电源是接报警器主机上的受控辅助电源(总电流要求小于800MA),信号线是另外的。烟感上是用了常闭的两线,几个探头串联。线是用一条4芯线穿管,两条是电源的正负线,还有两条接烟感的常闭开关。请教各位不知道从专业的角度看行不行?主要是用的电线。

该用户从未签到

发表于 2008-11-23 00:54:46 | 显示全部楼层
总之不会出现危险,即使短路

该用户从未签到

发表于 2008-11-23 00:54:47 | 显示全部楼层
两总线制是不分极性的。