维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 370|回复: 2

深度剖析楼宇对讲系统故障现场排除案例(转帖)

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-9-29 23:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
笔者根据多年现场经验,总结出最为常见的几类问题,每一类问题都做了详细的分析,希望能对各位有所帮助。 $ X3 a+ y! E% E$ @
一、三门峡现场  I; B3 w" }7 C+ C& E
故障现象:直按彩色可视系统,六层楼12户,六楼没有彩色。
1 P( ]; O- u, i6 _ 排除过程:先电话指导三门峡客户检查线路,对方经理也让施工工人去检查了,施工工人一直反映说没有问题。本厂工程师再次电话指导:将六层没有彩色的分机换到五楼,结果就有彩色了,说明分机主机都没有问题,问题出在线路上,于是再次强调重点检查5楼线路。但是施工工人不愿意承担责任,让对方经理给我们打电话,强烈要求本厂派工程师到工地检查。工程师去后发现:在五楼接分机处,有2根18伏电源线,其中一根多芯导线被施工者剥断十几根铜丝,本来截面积0.5的导线有28根铜丝,现在就剩十几根了,导致电压严重下降,从来影响到没有彩色。" F, \- Y* p' u4 ~- Z5 I
解决方法:重新连接被剥断的部分18V电源线。
" _+ ?2 Z) q; \. Y! T) E- p 经验教训:施工接线人员的责任心以及工作态度是否严谨,很重要。对于个别没有责任心的施工人员来说,一个小小的失误,就会导致及其严重的后果。
& h5 p$ T$ _& w# o. ~4 G3 o 二、信阳颐和花园小区现场" U; ~, @# G7 D/ J8 u4 K9 {
故障现象:编码彩色可视系统,分机图像扭曲且色彩还原过度。
; [% n) x, M4 u0 y9 j' [ 解决方法:在视频主线上对地加个75欧的匹配电阻。
( [2 m* a+ M2 }, E: G$ q4 C 原理分析:楼宇系统每个分机的视频信号都在一根视频主线上并联叠加,使得视频信号更强,所以分机图像出现了图像扭曲、色彩强烈的现象。在视频主线上对地加75欧电阻,削弱部分视频信号,恢复正常图像。: }* B* \; K) M" N, ?
三、信阳市龙城佳苑小区现场' h+ m" O1 ]+ F3 U# K! q
故障现象:编码黑白可视系统,其中有一户分机监控门口主机图像时出现严重网纹干扰。
* O  {3 a5 v2 K7 o0 P5 C8 } 解决方法:更换一条分机视频线。, ]* b8 O/ y0 R* O6 o
原理分析:用户自购的视频线生产工艺太差,为非标视频线,视频线铜芯没有包裹在中间位置,属于偏芯,导致分机视频出现问题。2 ?9 [- B9 Y7 J3 C. w( ~
经验教训:用户自购导线,不能光追求价格低,当价格低到一定程度,就要严格检查导线质量了,有铜包铝、铜包钢、非标、掺杂等手法。建议采用正规厂家的导线,香港冠捷在北京有一个电线电缆厂,质量比较可靠。- ^% V% j4 k- P9 i
四、漯河金地紫薇花园现场
+ |- f+ L# c' x& F' J 故障现象:直按可视系统,门口主机在待机时有噪音。
  X2 u+ A! L# l% W* x 解决方法:用导线将20V电源“地”与大地接通。既在主机外壳或者大门上与20伏的负极相连接。如果大门接地不好,还可以把20伏负极用导线直接拉到大地上,并用钢筋在地下钉入1米左右,周围泼洒盐水。
7 }" n! k1 z9 Z1 ]- c 原理分析:该小区电源接地情况不好,造成干扰信号不能直接导入大地,而是通过主机功放放大后形成噪音。+ f- g8 `+ L2 }4 f+ m
五、新乡博远龙郡花园现场
# P5 L& `# v3 i' p& p- t 故障现象:编码可视刷卡系统,电控锁打不开
; M7 N7 ?% {6 R* P; n+ V 解决方法:重新连接12V电源线
2 q$ e. O# F& s% A, n 原理分析:工人在接线时把12V电源线铜丝剥断很多造成。因为开锁电流很大,如果把12V电源线铜丝剥断就相当于12V电源线很细,电流电压不足出现不开锁。) N5 V1 A' Y: [( T" c
六、焦作市解放区教育局现场
  `" Q4 ^# I1 {% W0 d& J: ?) Y 故障现象:编码黑白可视系统,16层一层两户,图像出现重影而且楼层越低越严重
( |% F# |6 r7 \; Y$ t 解决方法:(1)用大厦型隔离器。- x5 ~0 e+ j: V0 s
(2)在七层楼处把视频线断开,再从主机那拉一条视频线带八层以上的分机,主机视频输出要加个视频隔离器,这样视频信号就分了两路,一路视频线带1-7层,另一路视频线带8-16层。  W* n! Z* V9 o2 T9 |
(3)或不拉视频线,那么七层以上的视频信号就要从七层的视频隔离器输出往上带。* G$ J  s2 r% s2 B
原理分析:因视频信号需要点对点传送,楼层越高,视频信号向下反射越严重就出现了重影现象,所以高层必须使用以上方法解决视频问题。, V3 k' t. K# I' D
七、长垣欧洲花园现场
  i: X4 Y" T# {0 r1 Q( z) [: W 故障现象:直按黑白可视系统,出现整个单元没图像( B7 J) q% i2 Y4 r4 B
解决方法:摄像机坏,更换摄像机。
7 E% u( r$ i& }4 r4 s+ ` 原理分析:视频线与4号线短路把摄像机烧坏,因4号线上有12V电压,如果与视频线短路就会把摄像机视频电路烧坏。为防止再出现这种情况,本厂现在的摄像机视频输出都有个隔离器,杜绝了此类事件的发生。* D% N2 H* i9 e' H+ G
八、郑州西开发区睿智花园现场$ J/ }; u& Z- h; g* p5 q( I$ m3 j6 I
故障现象:直按编码黑白可视系统,可视分机图像有网纹干扰。
& ~% t8 s; p; E 解决方法:在每层的视频隔离器18V的输入端加个4700uf/25V的电容滤波即可。- b: L2 u5 J3 o; g7 d9 y7 f! m
原理分析:因现场供电电压有杂波,18V输出到每个楼层隔离器都需要线路滤波才能把杂波滤除。
( x/ B* w( ~# B" p3 N! e$ H+ m 九、郑州圃田现场
7 b  C" M9 _- r& c  s 故障现象:编码混装系统,呼通后出现啸叫现象,有广播电台的声音
! j1 }9 p. ~3 N2 v 解决方法:在“T”线最远端对地加1UF电容滤波,麦克风重新焊接,可把广播声去掉,啸叫调平衡,电位器要错过临界值,即调到不啸叫时再回一点。& N7 i6 l8 p  q1 A0 i8 W
原理分析:此地区距广播电视塔太近,如果布线不合理,就会容易接收到广播声音,所以要在“T”线最远端上聀anasonic 遣ǎ谋湟桓龉Ψ诺氖淙胱杩埂Pソ腥绻淮砉俳缰担锌赡艹鱿终庵环只恍ソ辛耍硗庖恢环只中ソ校蛳呗返某ざ滩灰弧

手机扫码浏览
发表于 2008-9-29 23:56:59 | 显示全部楼层
精辟,多谢楼主的好意

classn_11

发表于 2012-8-4 09:40:30 | 显示全部楼层
修理行业的同仁就是要多多交流!  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-7 21:23 , Processed in 1.916200 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表