维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 396|回复: 2

深度剖析楼宇对讲系统故障现场排除案例(转帖)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-9-29 23:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
笔者根据多年现场经验,总结出最为常见的几类问题,每一类问题都做了详细的分析,希望能对各位有所帮助。 - E. Q# ?' d# {. u' |
一、三门峡现场
! w* M. j9 r1 o% u6 o4 Z 故障现象:直按彩色可视系统,六层楼12户,六楼没有彩色。
9 E. P7 p; O+ i* z1 d; T5 F 排除过程:先电话指导三门峡客户检查线路,对方经理也让施工工人去检查了,施工工人一直反映说没有问题。本厂工程师再次电话指导:将六层没有彩色的分机换到五楼,结果就有彩色了,说明分机主机都没有问题,问题出在线路上,于是再次强调重点检查5楼线路。但是施工工人不愿意承担责任,让对方经理给我们打电话,强烈要求本厂派工程师到工地检查。工程师去后发现:在五楼接分机处,有2根18伏电源线,其中一根多芯导线被施工者剥断十几根铜丝,本来截面积0.5的导线有28根铜丝,现在就剩十几根了,导致电压严重下降,从来影响到没有彩色。
- y6 w! L* a. Y  x" X  ? 解决方法:重新连接被剥断的部分18V电源线。! q5 O6 K/ C! ]  ?3 U: Z2 J" l1 L
经验教训:施工接线人员的责任心以及工作态度是否严谨,很重要。对于个别没有责任心的施工人员来说,一个小小的失误,就会导致及其严重的后果。
- }# m; ~$ K  P/ P9 W% U 二、信阳颐和花园小区现场* W) H. i& y+ x/ m$ a
故障现象:编码彩色可视系统,分机图像扭曲且色彩还原过度。$ _% W  U* ^8 X( j
解决方法:在视频主线上对地加个75欧的匹配电阻。" O" P- `1 n+ r2 t. L9 G& P, k
原理分析:楼宇系统每个分机的视频信号都在一根视频主线上并联叠加,使得视频信号更强,所以分机图像出现了图像扭曲、色彩强烈的现象。在视频主线上对地加75欧电阻,削弱部分视频信号,恢复正常图像。
* i4 }6 g# U# _0 ], g 三、信阳市龙城佳苑小区现场
) |% i# D! k1 n3 Y& z 故障现象:编码黑白可视系统,其中有一户分机监控门口主机图像时出现严重网纹干扰。
/ V7 f! \0 @8 n1 t 解决方法:更换一条分机视频线。
- w  |: x3 s# u/ M 原理分析:用户自购的视频线生产工艺太差,为非标视频线,视频线铜芯没有包裹在中间位置,属于偏芯,导致分机视频出现问题。
6 `* c3 `3 u) l 经验教训:用户自购导线,不能光追求价格低,当价格低到一定程度,就要严格检查导线质量了,有铜包铝、铜包钢、非标、掺杂等手法。建议采用正规厂家的导线,香港冠捷在北京有一个电线电缆厂,质量比较可靠。: e. [, L! ~, [, Z0 t2 ?+ b
四、漯河金地紫薇花园现场
8 u- r8 f( ?0 k 故障现象:直按可视系统,门口主机在待机时有噪音。. G2 b5 ]' k$ v" ^+ L7 y
解决方法:用导线将20V电源“地”与大地接通。既在主机外壳或者大门上与20伏的负极相连接。如果大门接地不好,还可以把20伏负极用导线直接拉到大地上,并用钢筋在地下钉入1米左右,周围泼洒盐水。
; `- P# F7 k- j7 P 原理分析:该小区电源接地情况不好,造成干扰信号不能直接导入大地,而是通过主机功放放大后形成噪音。
% M9 C9 O# U! T( r3 y/ j% t 五、新乡博远龙郡花园现场4 R) J& m) y! g2 e) O% Z- Z: c
故障现象:编码可视刷卡系统,电控锁打不开
( |" O& |; O" V, F 解决方法:重新连接12V电源线
3 F( ^! @$ n/ T6 W 原理分析:工人在接线时把12V电源线铜丝剥断很多造成。因为开锁电流很大,如果把12V电源线铜丝剥断就相当于12V电源线很细,电流电压不足出现不开锁。( `, G7 d* X" A8 A1 A7 O
六、焦作市解放区教育局现场
1 {& X* V( X% @( R9 W0 f7 g 故障现象:编码黑白可视系统,16层一层两户,图像出现重影而且楼层越低越严重
1 x+ c5 E# L" r) Y2 H( m# j2 [ 解决方法:(1)用大厦型隔离器。! d: ?+ f* ~6 V. H# ]
(2)在七层楼处把视频线断开,再从主机那拉一条视频线带八层以上的分机,主机视频输出要加个视频隔离器,这样视频信号就分了两路,一路视频线带1-7层,另一路视频线带8-16层。* R7 p' w3 n8 W+ }
(3)或不拉视频线,那么七层以上的视频信号就要从七层的视频隔离器输出往上带。' K  @5 A: A+ ~! t/ ~+ L9 }
原理分析:因视频信号需要点对点传送,楼层越高,视频信号向下反射越严重就出现了重影现象,所以高层必须使用以上方法解决视频问题。
7 w9 d1 x8 |" n0 ^. W1 f- t) M4 v( I" H 七、长垣欧洲花园现场
/ L8 T" G; O. c 故障现象:直按黑白可视系统,出现整个单元没图像8 l8 w( j6 d7 U/ ^. Z( A  _
解决方法:摄像机坏,更换摄像机。
) w! w( k0 C' Q- | 原理分析:视频线与4号线短路把摄像机烧坏,因4号线上有12V电压,如果与视频线短路就会把摄像机视频电路烧坏。为防止再出现这种情况,本厂现在的摄像机视频输出都有个隔离器,杜绝了此类事件的发生。
( l6 Y# T8 i- H0 @1 x: { 八、郑州西开发区睿智花园现场6 R0 C0 }& w3 C' f( o% F! I) e
故障现象:直按编码黑白可视系统,可视分机图像有网纹干扰。
' K+ J: g1 F6 m1 a9 G% Y7 G 解决方法:在每层的视频隔离器18V的输入端加个4700uf/25V的电容滤波即可。" j3 y1 D$ d9 z$ {
原理分析:因现场供电电压有杂波,18V输出到每个楼层隔离器都需要线路滤波才能把杂波滤除。/ v- L2 E2 J( P  Q& A" C
九、郑州圃田现场* ]6 a" P7 c. R2 B; c# i
故障现象:编码混装系统,呼通后出现啸叫现象,有广播电台的声音5 w& x, L+ ^0 i" S* H* z
解决方法:在“T”线最远端对地加1UF电容滤波,麦克风重新焊接,可把广播声去掉,啸叫调平衡,电位器要错过临界值,即调到不啸叫时再回一点。
( Y& X! [5 a$ Y/ Q 原理分析:此地区距广播电视塔太近,如果布线不合理,就会容易接收到广播声音,所以要在“T”线最远端上聀anasonic 遣ǎ谋湟桓龉Ψ诺氖淙胱杩埂Pソ腥绻淮砉俳缰担锌赡艹鱿终庵环只恍ソ辛耍硗庖恢环只中ソ校蛳呗返某ざ滩灰弧

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-9-29 23:56:59 | 显示全部楼层
精辟,多谢楼主的好意

该用户从未签到

发表于 2012-8-4 09:40:30 | 显示全部楼层
修理行业的同仁就是要多多交流!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-10 03:52 , Processed in 0.455769 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表