故障代码:01   通讯故障,应该是内机和外机的通讯线没有接对,例如从外机到内机要用串联的方式,也就是每一台内机的通讯线都是一进一出,每个D1D2的端子都是两个接头,如果有存在某台机端子上有三个接头的,那肯定就不是串联,另外最后一台室内机要接匹配电阻,电阻在外机的说明书包装里面。通讯线查完了就断电再重新上电,故障就会消失消失01 OF A0,待调试状态,上电顺序也要注意,一般内外机同时上电或者先内机后外机。
4 d% s1 O' ~& L, v故障代码:U3
) ~8 e: b2 G8 V- N故障内容:直流母线电压跌落3 v, c2 J; B/ T) n8 _  D1 {
故障显示:制热指示灯;灭3秒闪烁20次
" C# y; }; h7 w故障原因:+ T+ D: w8 r  c8 a3 o. c& a* D
1、检查直流电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。7 S* _8 T8 K& q9 a8 \; P
2、检查内机控制电路板是否正常。; i$ h6 q2 T( ~+ ~# b* N
3、检查外机控制电路板是否故障。
, x( h6 v( R; p# @7 M6 F! q" Q4、检查主控制电路板是否故障。. w7 p0 k. `2 k# v4 L8 O