山特1000W UPS逆变输出电压太高,调哪里?

[复制链接]
发表于 2010-11-25 11:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
维修一台山特UPS,逆变输出电压太高
& Q& h6 }) [. ]8 \9 x整流滤波之后测量直流电压366V左右
% B& R4 X* v& T
( O7 I$ e4 P6 e5 \- g( d而220V整流滤波只有325V6 g! v% r- X6 ?, N& Q
+ P' F- z8 I) R" Q& N4 y6 B
是在找不到哪里出了问题) o0 x9 f6 b% O* p$ s  B; u  _
5 j. a8 [6 F2 P9 E
用指针表测量确实偏高
; ^5 U; T$ m- @* ?& z1 a$ R9 c  s% L- U2 k$ \9 \0 b
原机是功率管损坏,换了一堆不同型号的场效应管- j+ G  j- M+ d/ x
现在就这样了啊! W5 j* R% N  Z# T- r: |

+ f, s9 }" `8 z( l7 }$ P- J大家帮帮忙啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:19 | 显示全部楼层
要测交流电压,误差可能与频率有关,能用就没问题吧

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
都有稳压电路的
2 A6 u7 |- r& V5 _) \  p8 G- [       
: j* w+ b" e1 h) r' a楼主顺线路找一下

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:22 | 显示全部楼层

( U% C/ Q' L1 ? 图像.gif+ {2 M* c. S1 E7 D8 A3 R" S" X
% d% D0 X  [9 I1 \7 U' y; A
201010287295794341.gif
) |! r3 B# A% P2 w; W" N" [
/ O7 X  H. E7 y: u5 s3 M( t  ` 8 j8 {5 C. K  T7 D1 P, H0 d
  0 E" U& a- C: _8 {3 z
; B* \, \8 U/ n  e
- N9 c; o, d1 H9 U) ~5 _) ?% A
点击浏览该文件:图像.gif

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
稳压电路出了问题了。

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:25 | 显示全部楼层
首先你得明确告诉大家山特1000W的具体型号,山特1000W的只有一款就是M1000W(1500VA),已经停产10年了。后来的产品都是1000VA的,比如C1K,TG1000,KINGHT1000,MT1000,KING1000。+ b# k& x* L) S/ }' k
       
( _% t) b- |: O9 _/ o. _* a你说的整流滤波应该是AC-DC,DC-DC的升压线路。0 w) H) y( V& w0 J/ N3 K
       
+ Q+ p7 h# I2 E) z0 D最好是换原机一样型号的功率管,别代换不对,越修越毛病大。