用89C2051制作高可靠自動抽水裝置
, P9 _5 _: ?( d! M$ C0 ~( n
8 Z, ]- ^; @) F2 _7 e
3 I: c( G* p0 J" I: j3 F% Z! M) _0 I+ P, N$ ]
  y* l- u/ c# ?0 A* b

0 q* O1 `. _2 g, e- _3 a& \: Z5 J# m8 P6 T

$ N5 d+ ^& d" u
4 v0 y/ \- R+ ?1 i3 j- R; o: G" I  ]3 C" ^3 j# I" Y! W5 H

# a; W! L+ ?$ D' ?: d& L! m8 O: r
3 }3 }3 S6 U& k/ }( @8 q/ t# h' p+ m) {/ B

) _  W& h- `8 Q) H# J3 |
- B' S, s2 N* H4 X/ d+ {- V
( {4 u( \+ E2 v7 m4 i 本文介绍的采用89C2051单片机制作的高可靠﹑大功率自动给水装置﹐具有缺相检测﹑超温检测﹑过流检测及相应的声光报警功能。电机采用星形---三角形启动方式﹐只要合理地选择电流互感器﹐此电路控制电机的功率可以达到数百千瓦。可以广泛应用于学校﹑酒店等高楼大厦高水位水箱的自动给水。5 ?6 I1 O3 W' Z
  S" c9 _- E5 R4 }5 U: a. p* K# I
电路工作原理﹕
. ?* U% C7 ]/ P. C; _ A﹑B﹑C是三个水位取样探头﹐当水位低于B探头时﹐89C2051的P3.0脚将由高电位变为低电位。当水位达到C探头时﹐89C2051的P3.1脚将由低电位变为高电位﹐从而完成水位取样任务。Rt1﹑Rt2﹑Rt3﹑U2A及其它外围组件共同组成超温取样电路﹐当电机的温度由于某种原因升高而大于设定值时﹐比较器U2A就输出高电位到89C2051的P3.2脚。电流互感器L1﹑R8﹑R9﹑D2﹑U2B及其它外围组件共同组成过流取样电路﹐当电机由于轴承损坏等其它原因引起电流超过设定值时﹐比较器U2B就输出一个高电位到89C2051的P3.3脚。Ra﹑Rb﹑Rc﹑D3﹑D4﹑U3﹑U2C及其它外围组件共同组成缺相取样电路 ﹐Ra﹑Rb﹑Rc按星形接法接入A﹑B﹑C三相电路中﹐当三相电压平衡时﹐其电压向量和为零﹐U3的二级管中无电流流过。当三相电压不平衡时﹐三相电压的向量和不为零﹐U3的二级管中就有电流流过﹐光敏三级管导通﹐电压跟随器U2C就输出一个高电位到89C2051的P3.4脚。P1.4﹑P1.5﹑P1.6﹑P1.7﹑P3.5﹑P3.7分别连接缺相﹑超温﹑过流﹑抽水﹑水满﹑水位异常发光二级管﹐作为相应的灯光指示。P1.3通过光耦连接报警电铃﹐P1.0通过光耦合器和双向可控硅连接主电源接触器KM1线圈﹐P1.1通过光耦和双向可控硅连接星形启动接触器KM2线圈﹐P1.2通过光耦和双向可控硅连接三角形运行接触器KM3线圈﹐与双向可控硅并联的电阻和电容对可控硅起保护作用。89C2051通过内部程序的运行﹐对相关对参数进行综合处理﹐完成缺相﹑过流﹑超温报警及星形---三角形启动﹑保护﹑抽水等功能。, r3 @0 z) @, h9 J6 b
- B0 _' }: ?1 M+ C
制作要点﹕
6 p4 E+ l, ?, w* g, N. w 热敏电阻Rt1﹑Rt2﹑Rt3绑轧在电机的三相绕组上﹐绑轧处和引出线要注意绝缘。调试时﹐要根据电机的绝缘等级来设定报警温度值 ( 电机的绝缘等级有﹕A级绝缘105℃﹑E级绝缘120℃﹑B级绝缘130℃﹑F级绝缘155℃﹑H级绝缘180℃ )。将三个热敏电阻放置在相应等级的温度环境下﹐细调电位器RP1﹐使比较器U2A刚好输出高电位。如果U2A始终输出高电位﹐则应减小R1的电阻值﹐如果U2A始终输出低电位﹐则应加大R1的电阻值。
4 n: V. ?2 z- ~) Q7 e9 f过流取样电路中﹐电流互感器的比值要根据电机的功率大小来选择﹐其原则是要使U2B同相端的取样电压在1 ~~ 3V之间﹐且流过电阻R8﹑R9的电流最好不要超过1安培。电阻R8﹑R9的功率要不小于实际功率的两倍﹐以确保电流互感器不开路。也可以通过改变电流互感器初级匝数来调节输出参数。调试时﹐使电机工作于满负荷状态﹐测量U2B的同相端电压是否在1 ~ 3V之间﹐如果不在1 ~ 3V之间﹐则应将减小电阻R8﹑R9的阻值。细调电位器RP2。使得比较器U2B刚好输出低电位。! Y( F' D8 s" D3 ~7 F% h6 [, V
缺相取样电路中﹐RP3用来调节灵敏度。A相﹑B相﹑C相的取样应该接在电机的接线端子上。根据经验﹐造成缺相的原因主要是控制电器﹐如现场配电开关﹐接触器等﹐有时也会因为电机接线端子的松动而导致缺相。因此﹐对电机接线端子应该定期检查。. V1 ?% w6 J  m% r! {  J

: q3 O, d' u8 t# N6 g  ~) z 软件工作过程如下﹕
/ C* c3 d! ]) [, U4 y, b 接通电源后﹐89C2051首先检测是否缺相﹐如果缺相﹐则LED1亮且报警﹐否则检测是否缺水﹐如果缺水﹐则启动电机抽水﹐抽水3分钟后再次对水位进行检测( 注意﹐第二次检测水位的时间要根据水池的大小来确定 )﹐如果检测结果依然缺水( 如电机空转等情况 )﹐则停止抽水﹐LED6亮且报警。否则否则程序返回开始处﹐有条不紊地检测是否缺相﹐是否水满﹑是否超温﹑是否过流等。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-2-23 22:15:05 | 显示全部楼层
我的QQ849359592

classn_11

发表于 2010-2-23 22:15:06 | 显示全部楼层
只有文字,没有程序和电路原理图,看了一头雾水

classn_11

发表于 2013-2-14 14:50:05 | 显示全部楼层
读10年语文,不如聊半年QQ  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-6-7 06:01 , Processed in 0.291073 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表