电网电压异常报警器怎么做?

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-10-29 19:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在要做一个电网电压异常报警器。有上限250V和下限190V。超压一种警报声。低压一种警报声。要怎么做?请各位大大给点指点好不。! J+ f* v. J" j
0 G( B# L) V9 H. n" j" M
最好能给个电路图。。9 k9 t3 a7 u2 e6 J! C2 B

+ j8 A$ \0 B% _+ L) Q) N* C先谢谢各位大大了。。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-10-29 19:45:59 | 显示全部楼层
' f- R) T* A2 p9 }0 n
snap5.jpg  L4 c, y( b$ c) o3 x7 A7 J4 f
% F* X5 k; O3 \7 Z2 P
3b91aa28.jpg   _" k0 F( b$ o4 U$ f9 y1 d7 B$ v

- Y, [3 @$ K  m- h: X6 d8 K
% F$ d+ J  G! G3 E; L# Z$ w( l
* K8 e" E$ Z2 f交流电190--250经整流滤波后的直流电压大约在266-350V左右;8 P6 y) j/ S* h8 h
6 _( C9 m" J7 Z3 ^, s* C2 D0 m
R1和R2为1瓦的电阻.分压后能得到6--8V的直流电压;
' n4 k8 z; h$ O% h
: {/ V9 e4 M* y1 M5 i' [/ |当电压低于6V时,U3的4脚与地开路(因为:6V=(1+R4/R5)2.5);
+ i5 p( ~6 f& m, s8 ~2 Z0 `2 P4 e$ R8 g9 v% n: s
当电压高于8V时,U4的4脚与地短路(因为:8V=(1+R6/R7)2.5);* S$ Q2 L- ^" r( Z: u* N
* N, r& \# `. V7 p4 ~% E
因此,U3的4脚用于欠压输出,"高电平"有效;U4的4脚用于过压输出,"低电平"有效;& ?  U+ P7 _% G

7 q2 E5 K/ i( L& D) W. E; e, y% D4 ?
; o$ l2 O3 R7 M1 M, s
关于报警电路:用555吧,用2片555做2个音长不一样的2种报警(如:嘀.嘀.嘀.嘀和嘀-嘀-嘀-嘀-);8 b- O+ D2 ]! c) S+ }* Y6 c" E
. A" h. H: ?, x8 X, P5 p  C
+ O/ Z/ T  j. S1 ]; ^: f
$ F5 R! y4 s+ |: L7 q
最后用U3和U4的4脚分别控制555的4脚完成.