保鲜库温度拉不下来,正常设定温度是-2度。环境温度是28度。开机后温度在零上时降温很快,当温度降到-1度时几乎就不再往下降了。此时低压表压力为2公斤,怀疑是缺制冷液,加后刚开始反映还是很好,运转一会后温度就再也不降了。) [+ M1 s8 m* ]3 Y c2 M
看回气管上霜很厚,膨胀阀上没有霜。从这个现象上看判断是低压回气高,也就是膨胀阀开度大,调小后温度开始往下降了,最后正常。一般来说,这种现象应该更换膨胀阀,因为它是自动控制流量的,靠本身的感温包来感应温度,需要流量大时就把孔开大些,但是如果自动控制失调了用手动能调好的情况下可以继续使用。