制冷装置中的冷凝器与储液器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程)的热交换装置,液化后的制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。* w1 i1 f& V* P, F8 N
: e: {+ d: ]: U5 f
2 j8 ?& L: G( `% Q  k- v6 R
在制冷装置中,为了使液化后的制冷剂能顺畅地流进储液器,除了在冷凝器与储液器之间装设压力平衡管外,更重要的还应注意两者之间的位差,即储液器的进液口应在冷凝器的出液口之下,也就是说冷凝器的底部应高出储液器。可是一些产品并非如此,特别是小型风冷式冷凝机组,储液器为立式,与冷凝器同一高度安装在同一机座上。冷凝器底部的出液管必须向上弯至甚至比它还高的储液器上部进液,这就将这段管造成了液封现象,大大地增加了压缩机的排气阻力。一旦储液器中存有一定的液位高度,必将减少了冷凝器的冷凝面积,提高了冷凝温度和压力,增加了耗电量,加剧恶劣了系统的运行工况。这是产品在设计中存在的一大弊病。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:29 | 显示全部楼层
好文章。谢谢了。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:30 | 显示全部楼层
请问储液器的大小依据什么来选择?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:24:30 | 显示全部楼层
以下是引用liudongdou在2006-8-23 20:58:00的发言:- z* d0 B8 }( [8 K, ^# e: t% t2 {
请问储液器的大小依据什么来选择?
4 }0 r4 N% O, B/ C0 e. ]. A6 u6 y7 G  m! W) G, _
根据制冷系统的循环量。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:31 | 显示全部楼层
楼主,如果在冷凝器与储液桶之间加平衡管,那么这两点的压力达到平衡,液化过的F岂不都积在冷凝器内流不到储液桶里来。这两者产生位差是难免的,关键是冷凝器要安装正确,合理。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:24:32 | 显示全部楼层
楼上说得不错,如果冷凝器和储液器的位差一样高,两者之间接了平衡管,那液位两者是一样高的。0 [! b: ?1 y  c/ h% G

' n. }+ C2 c5 J所以当冷凝器与储液器一样高度时,就会存在上述弊病。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:33 | 显示全部楼层
我同意5楼的关点

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:24:34 | 显示全部楼层
以下是引用liudongdou在2006-8-23 20:58:00的发言:$ j+ `" P1 T0 ~- m, h$ {
请问储液器的大小依据什么来选择?
1 L; Q/ l& S5 G" q4 U7 G" J) p! s9 x根据库内蒸发器管道的内容积,(立方米)乘1300(千克)乘20%.前提是F制冷剂管路上进下出或平行排列.