维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 299|回复: 4

冷库降温慢不知道是什么原因?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我的冷库降温慢,开始怀疑膨胀阀有问题,将膨胀阀更换后,仍然有问题,调节效果不好,高压2.15低压1.5左右,请求各位帮帮忙急。。。。。。。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:23:22 | 显示全部楼层
做到细调膨胀阀,加准液,冷却好就行。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:23:24 | 显示全部楼层
一定是冷却效果太差了的原因,正常的一般高压不应该超过15KG.先解决冷却效果,再细调膨胀阀或更换膨胀阀,使低压达到2-2.7KG(要根据库温温度,这个压力一般是在正温时的低压压力,只有能控制在这个压力范围内(R22),库房降温一定很快!)

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:23:24 | 显示全部楼层
朋友:你上面的压力单位没有标出来,压力单位分:MPa.KPa.Pa,你说的压力应该是:高压2.15MPa 低压:0.15MPa 才对,因为:1MPa=10Kg/C㎡(我估计你说的意思是这样,应该是笔误吧)

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:23:24 | 显示全部楼层
一定是冷却效果太差了的原因,正常的一般高压不应该超过15KG.先解决冷却效果,再细调膨胀阀或更换膨胀阀,使低压达到2-2.7KG(要根据库温温度,这个压力一般是在正温时的低压压力,只要能控制在这个压力范围内(R22),库房降温一定很快!)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册