承接了两台40HP麦克维尔水冷柜机原由于是安装在研磨车间内,工作环境中粉尘过大,蒸发器频繁清洗后翅片严重腐蚀,叫了蒸发器的厂商订制了同样规格的蒸发器(外观规格)更换后出现低压压力过高,在环境温度27度的时候,低压0.55mpa、高压1.45mpa,且回汽管不凝露,明显制冷效果不理想。* W ^ M; R% \* `
仔细观察后发现虽然新旧蒸发器上的毛细管外径都为3mm,但原有毛细管的厚度较厚,内径也比换上去的要小,(12.5HP的压缩机配备了18根毛细管,每根1.3米左右)。/ G# G5 t! p h m
初步怀疑这种低压压力过高的情况是由于蒸发器制作不达标(但旧蒸发器采用的也不是内螺纹铜管)或是毛细管内径不一引起,但没碰过这情况又不敢确定。希望前辈老师们给予指点~!万分感谢!!!9 b0 Y( U$ n0 X
在线等回复..................