外界温度过低,对冷库外机组的影响,及原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我的单位有冷库及大型制冷柜,最近几天室外气温达到-20多度我想清教高手怎样才能度过次环境,环境温度过低对压缩机及管路的影响。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:03 | 显示全部楼层
还是按照库温来调节膨胀阀,环境温度过低对压缩机的负荷有利,更省电,能效比高。

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:04 | 显示全部楼层
问一下大家& P2 m0 o& }9 M! {- y* k
& J. Y8 [% D; A2 _. N
冷库高压比较高比较好吗?三匹配1.5匹的冷零器过吗?

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:06 | 显示全部楼层
高压高,应该是冷凝效果不良,冷凝器偏小。

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:06 | 显示全部楼层
高压有一定压力的,如果底与制冷机的规定压力就制冷效果就不好了,

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:06:08 | 显示全部楼层
他们说的都不对。冬季有两个办法,一;把冷凝器上包个毯子,提高系统压力。二;也可买个冷凝压力控制器,控制冷凝风扇,保证系统压力。