今天修一台制冷机组,氟22的10匹,接修是平衡压力5 公斤室外温度-4度,室内温度8度。开机后高压8公斤,低压0.8公斤电流16安,因为高低压都低,所以加氟,后来低压加到1.5公斤,高压加到9公斤,我总感觉高压太地,将膨胀伐开到最大,继续加氟,可高低呀没有变化,将膨胀伐关掉两圈,加氟,没反应,又关两圈,加氟,没反应,没办法,我在冷溺器进风口处放了一块板,高压才到11公斤,低压2公斤,这时我又将膨胀法开到最大,高低压依然如此,不过冷风机出风已经横冷了,温度也将到了4度(说明。此机组并非为冷库降温,而是当空调用,为冷却后的食品降温,并且不密封,降1度不容易,)电流依然16安,我回去一称用了10个公斤氟,我现在的 问题 ! z) Z* O/ X/ e7 ^2 z2 S
& E$ ?1 ?" ~6 |5 H$ V3 ~( X
1氟是不是加多了 0 x( z/ H! ]) t' C
8 }% [% l. v3 v7 i4 Q8 ] 2膨胀阀是不是配小了或坏了原来好像为鸿森5的,此机组到夏天冷却效果不好经常高压保护, 8 J* V5 I. \8 t3 K4 M* d5 ?5 F
, h6 A. i2 x3 [4 C1 }) E
3夏天和冬天的用氟量是不是不一样 ( c8 y9 U ^3 \, w: a. K; O - v$ v4 A4 S. J8 x' y+ M请各位赐教谢谢