一台20P制冷机组。排管冷库。用俩个5吨的膨胀阀。当库温拉倒-15度时,压缩机上结很厚的霜。制冷剂为R22。此时高压为13个,低压接近0。此机组为水冷机组。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:48 | 显示全部楼层
运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。/ I! Z; m# O: `$ M/ X$ ^! n
        7 z: b) |$ a/ M: Z" F3 i
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:50 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2009-8-15 7:28:00的发言:
( f: t; L6 a* |1 V/ Z                $ Z$ x% F2 `, }/ r" B1 D
运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。1 c8 J0 R. a3 x$ f
                : c( P, U- f# ?3 B7 w
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。
3 w# r/ k& B; Y% ^* ?- P- t! |       
: n* e3 t1 F! m: \ 顶,
( I' A5 Y9 K/ c! n- J       
( F. @1 q& }# E( ^( y( m 高压低压偏低,系统有堵;建议是压缩机回气过滤网有微堵现象,

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:52 | 显示全部楼层
一台20P制冷机组。排管冷库
6 E2 o5 N+ K7 P       
( k: }. o; H8 K应该是你的排管不够长!冷量无法排出