还是关于LG3匹柜机制热问题。LP -S7131DT输入功率2850W额定电流14.5A最大输入功率4300W最大输入电流20.5A。设计压力:高压2.4MPA,低压1.1MPA.
4 y7 j+ v' V" G2 o7 v( ]& W2 Y8 v6 u        1 g# v6 }0 @8 ^$ R$ i
为了这款空调我花了不少时间!现像就是开机制热:先是除霜。后进入制热状态。室外风机转3分钟就停两分钟。
6 d: D2 L' O: _       
5 X) e3 `% `- D% M问题一:这是不是正常状态?; G$ q4 U- w) g  B9 ]* C2 J* w% m
       
; i9 v: m1 U3 A8 q- k问题二:同一款空调我公司有十几台,有的是这样的状态,有的是除霜后一直外风机都在转!(相同的环温下)到底是那个状态是正常的?
' v4 x4 ~+ i6 a7 t2 K        / `$ Z  K: C8 M% a/ W9 P4 I$ U
我试过几种方案:把风机一直转的电源主板和控制面板拆换去会转下转下的机上试机,还是会转下停下,把全部感温也换了都不行!这些空调全都是制冷正常的!
  c' I1 \4 |: ^" @, D" |* b       
  I# m6 H7 `* n! k5 U
, i7 y) b$ G' l3 U; W       
! z7 l& w1 z3 j& S! w, k( r " {7 ]+ x5 [% m
        4 k# X# v6 j# a2 f, e. a
为了方便研究这个问题,我在公司搬了一台全新的机子装来研究试验结果如下:2 k' X. f* D5 _% Y4 ?1 v
        , p. \/ X  m+ w+ _
室温20度,室外温度15度。开机电流13.5安,压力17公斤。除霜状态结束后运行电流慢慢上升到15安压力22.1公斤,室外风机转3分钟停3分钟。一个钟头左右后电流上升到23安,压力26公斤!8 D% k' \" e. {3 H: p( @5 B
        7 s% w* e$ V( y5 S' d
其间室外风机转电流就慢慢上升到23安左右,压力26公斤,室外风机一停下来压力慢慢下降到17公斤,电流降到13.5安。外机滴水很多,制热还算良好!
8 C# v8 W" M& p5 @# x$ D0 @       
9 _) P# _1 t" \- o % ?8 Z; Q/ B: C4 ^! c1 ~5 |' n3 x# i8 c
        , d  A+ d1 f5 w
中午再试机:室温20.度室外14度
3 O* \  Z$ {4 o( A5 L* f$ I/ x        & n0 K3 z6 a1 d. B4 z
停机明显比上一次少了很多,室外风机转了十几分钟才停3分钟。
$ x! h+ Q7 I( _* \! l4 L4 s       
7 Z2 M9 j7 }- n( d制热也算正常