华凌25挂机制冷不好。出风口温度24

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
华凌25挂机制冷不好。出风口温度24度。室温32度。隔壁空调出风口温度10度。该机移过。运行压力5公斤。电流3.1。标称3.85。两管结露,排水正常。粗管比细管凉。加氟没什么效果。管子也没折。内外机都很干净。不知道是什么原因。?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:08 | 显示全部楼层
内机管路可能有异物

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:09 | 显示全部楼层
移机排空否?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-8-28 09:28:10 | 显示全部楼层
重新抽空了。

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:11 | 显示全部楼层
32-24=8,温差8度,这种机子也差不多了

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:12 | 显示全部楼层
可能是抽空不彻底,或雪种不纯吧!

该用户从未签到

发表于 2009-8-28 09:28:13 | 显示全部楼层
同意楼上的,可能是雪种多了!

该用户从未签到

发表于 2014-8-2 22:56:43 | 显示全部楼层
我帮你 喝喝  