蒸发器上部不会冰,下半部冰凉。

[复制链接]
发表于 2009-7-24 08:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三菱重工变频空调,制冷效果差。电流约5安,压力大概在5公斤,制冷效果差,多次移机。检查发现室内机蒸发器上部不会冰,下半部冰凉。请大家给个意见,谢谢!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-7-24 08:57:35 | 显示全部楼层
制冷剂量过多,或内机风路循环不好需要清醒

classn_11

发表于 2009-7-24 08:57:35 | 显示全部楼层
抽真空试试。

classn_11

发表于 2009-7-24 08:57:36 | 显示全部楼层
三菱重工变频空调,制冷效果差。电流约5安,压力大概在5公斤,制冷效果差,多次移机。检查发现室内机蒸发器上部不会冰,下半部冰凉。请大家给个意见,谢谢!