冰柜盘管后 霜走到三分之一就不往前走了??

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冰柜(压缩机125W)重新盘的标准铜管后 开机运行半个小时后 霜走到三分之一就不往前走了??毛细管一开始有二米来长 后来又去掉一米 运行后结霜也是不怎么好 请各位高手给我指点一二 ??? 谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:06 | 显示全部楼层
系统氟加得够吗?压缩机的压缩效率怎样?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:06 | 显示全部楼层
请报出具体数据
% x; U  d4 w* m( w7 P2 y        : p8 n0 _$ g$ J
盘管长度,毛细管直径,低压压力等等
* a1 O, e0 e5 |' T! L0 Z        7 b2 }. n) H0 p) ^9 F( ?0 T
数据越多
3 [5 h( T) l# H! D, _/ T       
* O1 w9 {" _) {& K7 _判断的依据越多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:07 | 显示全部楼层
如果没封,建议再加氟.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:10:08 | 显示全部楼层
各位师傅 毛细管 一般大约是多少米啊 ??
" W% O, N& ~/ P  \/ M        & F: m: u  q; f9 u7 N! |- a
是毛细管长一些 结霜快一些 还是短一些结霜快???

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:09 | 显示全部楼层
请考虑压缩机效率于毛细管长度。) w3 T$ X' ~8 c9 `# p. V' Z
        $ r7 H8 u3 u- c, [* ~4 b3 E
我碰到过压缩机效率差,只能制冷到零下10度左右不停机,起动时压缩机噪音较大。2 i. k$ a' K5 l0 V7 G' {/ |( a
        " V5 W; w2 r( G& |% ]% t
毛细管最好用原来的,重新盘管后制冷性能跟原来差不多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:10 | 显示全部楼层
请考虑压缩机的排气量.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:10 | 显示全部楼层
毛细管长度于压缩机功率有关联的
0 t: ~+ z* s6 b# A: M7 a        ' \) X% o' Z% h% W! t
还于毛细管径有关联- _$ D8 p3 n: K" z! s
        7 X" A* b8 q! N  S& ]3 V
最好的用他原来的毛细管,不要变动

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:11 | 显示全部楼层
毛细管是关键.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:12 | 显示全部楼层
测一下高压是多少,应该是1M-1.2M左右.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:13 | 显示全部楼层
毛细管最好是3——4M

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:14 | 显示全部楼层
毛细管径管长以压缩机有关,节流后高压为1—1.2MP。前题是压缩机好。. ~5 a( u1 c; z$ H& h0 w

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:10:15 | 显示全部楼层
可以找到原来毛细管,用原来的.